很多機房在鋪設防靜電地板之前,地上都會貼上一些類似“金錫紙”的貼條,但是那些所謂的“金錫紙”是什么?防靜電地板在使用中會遇到很多技術性的問題,很多機房需要做電位平橫系統,這就是我們說的銅帶鋪設等電位接地。
在要求不嚴格的控制室很多是不用鋪設的,只有精密控制機房要求高才會有這樣的要求,一般有兩種鋪設方式,前提都是必須保證整座建筑具有良好的接地防雷系統。
銅帶鋪設方法一、
采用正方格交叉鋪裝,間距多數在1.2米,采用優質銅箔,延地板支架安裝方向做方格處理,在整個建筑物平衡電位接實銅箔于地板支架橫梁連通,達到靜電釋放直接對地,減少對設備靜電的沖擊,鋪設要平整順直,保證每個節點都嚴密接觸,最大限度滿足電位平橫性,如果機房設備已經完好接地也可以只用支架橫梁作為電路通電平衡直接入地,這個鋪設方式在大多的時候可以滿足需要可以直接做防靜電地板施工時候一起完成,減少了時間,投入使用快,性能優越,成本低廉。
銅帶鋪設方法二、
采用預埋地線平衡電位,多數采用銅條固定鋪設,要考慮地板支架空擋安裝,地面固定,墻壁固定,這就需要在機房地板鋪設之前做好鋪設中很難從新再作調整,所以一定要根據地板的間隔做優先的規劃和介入,最好的是在鋪設之前聯系靜電地板鋪裝工作系統規劃,減少相互交織帶來的不能施工的問題,這樣的鋪設需要在地板支架橫梁從新做電位平橫接點增加工時和地板安裝進度,一般這種施工都是在靜電地板安裝施工之前有網絡公司在安裝設備就位提前預留接地做好的,在各種上測試中每種方式都能達到很好的效果,提前銅條做的在建筑設備防雷系統中多見,根據地區情況做好,間隔也是1.2米,防雷效果好,施工工期廠,成本高昂。
以上是比較常用的兩種銅帶鋪設方法,要根據實際狀況作為基礎考慮采用的方式和方法。