我廠生產的陶瓷防靜電地板整體主要包括防靜電資質磚(?;u)和鋼板材料為主體的,經過特殊的加工而成,瓷磚面防靜電地板采用優質冷軋鋼板拉伸沖壓成型,地板內填充發泡水泥;表面采用優質鋼化陶瓷面層,導電膠條封邊。。由于其鋪裝美觀,經久耐用,使用壽命明顯優于其它貼面地板,因此陶瓷防靜電地板被廣泛應用于各種高檔機房,比如銀行機房、電信機房,高檔監控計算 機房,微電子生產安裝車間,還可以用于高檔智能化辦公樓等。接下來森美地板的專業施工人員給大家詳細介紹一下其施工工藝流程,讓大家更清楚的了解陶瓷防靜電地板。
陶瓷防靜電地板施工工藝
1.防靜電瓷磚地面工程應包括基層、結合層、面層和防靜電接地系統的施工。
2.結合層砂漿宜采用體積比為1:3的干硬性水泥砂漿,厚度宜取25~35㎜,表面應刷一道水泥漿。
3.在水泥砂漿結合層中應按配比加入降阻劑。水泥砂漿和導電粉的重量比為1:0.003。
4.在水泥砂漿結合層上鋪設導電銅帶,縱向間距應采用600mm,橫向間距應在3000~4800mm之間。鋪設完成后,應采用萬用表檢測導電銅帶使其全部形成通路,并做好隱蔽工程驗收記錄。
5.鋪貼時應保持水平就位,用橡皮錘輕擊使其與砂漿粘結緊密,并調整其表面平整度和縫寬-3mm)。
6.在水泥砂漿結合層上鋪貼防靜電瓷磚時,地板底面應潔凈。在板塊與板塊之間應安設計要求設縫。板塊靠墻處應緊密貼合,不得采用砂漿填縫。
7.板塊勾縫應采用同品種、同強度等級、同顏色的水泥或其它高品質的勾縫材料,并做好養護和保護。在潔凈廠房中勾縫,應采用不發塵的勾縫材料。
8.用瓷磚鋪設的地面應平整,線路順直,鑲嵌正確。地板與結合層間應粘貼緊密,無空鼓。
9.板塊的拼縫寬度應符合設計要求。當設計未規定時,拼縫寬度不宜大于3㎜。
10.防靜電瓷磚鋪設后,表面應覆蓋織物并保持濕潤,養護時間不應少于5d。待結合層的水泥砂漿抗壓強度達到要求后,可用清水或3%~15%的草酸或中性洗滌劑溶液進行清洗,使表面潔凈。
11.待地板表面干燥后,應按要求進行接地連接。
12.靜電接地系統的室外接地部分宜做成獨立接地;對不具備條件的場地,可接在接地母線上。接地極的數量視土壤地質條件而定,室外接地電阻不應大于30Ω。
13.當靜電接地和防雷接地、直流工作接地、交流工作接地、安全保護接地共用一個接地時,系統接地電阻應小于1Ω,且在防雷接地支路以外,靜電和其它接地支路應安裝防雷擊敏感電阻器,以保證安全。